Bonjour, j'achète une maison construite en 2000 et sur le rapport diagnostic sur l'installation électrique il est relevé l'anomalie suivante :

"Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la
terre."

et en dessous :
"La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique."

en conclusion:
"Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les
travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.
Constatations supplémentaires :
Mesure de la résistance de terre > 1000hms
DD 500mA 15/45A
Installation protégée par deux DDHS 30mA 40A qui déclenchent normalement sur defauts provoqués
lors des essais"

est ce que ça parle à quelqu'un? Merci!

Hisatis39

Membre VIP
 

Trust : 290  (?)



  M'écrire un MP

Genre : 
Messages : 4399
0 j'aime    
Un électricien dans la salle?
Posté le 16/03/2019 à 19h33

Que tu as du courant qui n'arrive pas à partir de chez toi et qui stagne/ou part dans les airs de ton disjoncteur parce que ta prise de terre n'a pas la puissance de tout récupérer.
Et que tu as deux trucs sensés etre temporaire pour évier de te prendre des coups de jus ou que ça fuite.

Bon si ça se trouve je suis totalement à coté de la plaque hein!

Sylvane85

Expert
   

Trust : 6  (?)



  M'écrire un MP

Genre : 
Messages : 946
0 j'aime    
Un électricien dans la salle?
Posté le 17/03/2019 à 00h00

Merci

Lascauxhavane

Membre d'honneur
  

Trust : 34  (?)


  Mon site internet
  M'écrire un MP

Genre : 
Messages : 2292
0 j'aime    
Un électricien dans la salle?
Posté le 17/03/2019 à 14h46

Si je me rappellais encore des cours d'électricien que j'avais fait en bep y'as 10 ans je t'aurais bien aidé mais hélas çà remonte à trop loin

Firenight

Membre VIP
 

Trust : 156  (?)



  M'écrire un MP

Genre : 
Messages : 4188
1 j'aime    
Un électricien dans la salle?
Posté le 18/03/2019 à 12h34

A priori, ta prise de terre n'est pas bonne.

"Dans une installation, pour garantir la sécurité des personnes, il faut que les dispositifs de protection se déclenchent dès qu’une « tension de défaut » circulant dans l’installation dépasse la tension limite acceptée par le corps humain.
Les études réalisées par un groupe de travail composé de médecins et d’experts en matière de sécurité, ont conduit à la détermination d’une tension de contact permanente admise comme non dangereuse pour les individus : 50 V AC pour les locaux secs (cette limite peut être plus faible pour des milieux humides ou immergés).
De plus, de façon générale, dans les installations domestiques en France, le dispositif de coupure différentiel (DDR) associé à la prise de terre accepte une élévation de courant de 500 mA.
Par la loi d’Ohm : U = RI
On obtient : R = 50 V / 0,5 A = 100 ohms;
Pour garantir la sécurité des individus et des biens, il faut donc que la résistance de la prise de terre soit inférieure à 100 ohms."